Após quedas e picos de energia uma Interface TP1200 Siemens apresentou falhas ao iniciar a aplicação (travada na etapa "Waiting for Transfer"), a primeiro momento o diagnostico foi de perca da aplicação, sendo necessario realizar o download da aplicação.
Feito o download a IHM entrava no modo "Start Runtime", e mesmo aguardando um tempo alem do normal a aplicação não era iniciada, ao realizar a reinicialização forçada (removendo a alimentação) ela retornou ao mesmo erro do inicio "Waiting for Transfer".
Foram realizadas varias tentativas novas de download, todas sem sucesso.
Constatamos que havia sido corropido os arquivos de inicialização da Simatic, sendo necessario realizar o download de O.S novamente (Reset To Factory).
Utilizando o simatic ProSave (Instalado junto ao WinCC no Tia Portal) foi feito o procedimento de OS Update, é necessario ter instalado o CD de Panel Images com o modelo da IHM, nesse "CD" você tera a imagem base para o ProSave realizar o Update de sistema.
Realizado o procedimento e feito o download da aplicação novamente a interface voltou a operar normalmente, sem erros mesmo apos reinicialização forçada.
Duvida, sugestoes e opinioes? use os comentarios.
Eq. 7Ai